张学勇移民公司
微信扫一扫 分享朋友圈

已有 701 人浏览分享

开启左侧

电力线塔倒塌二人死 曼省发生5起类似事故

 关闭 [复制链接]
701 0

5月2日,曼省一处工地发生电力线塔倒塌事故


2月8日,曼省一处事故现场

在纽芬兰和拉布拉多发生电力线传输塔倒塌致死事件后,曼尼托巴省劳工联盟(MFL)呼吁曼尼托巴水电局(Manitoba Hydro)确保本地不发生类似事件,保障工作人员安全。

MFL总裁凯文·雷贝克(Kevin Rebeck)表示:“我希望曼省水电局可以吸取这些事故教训,我非常担心纽芬兰事故在曼尼托巴上演。“

周一,纽芬兰一座在建电力线传输塔倒塌,两名作业工人丧生。

今年二月至五月期间,曼省共有五座电力线传输塔倒塌,尽管事件并未造成人身伤亡。

雷贝克说:“当接连发生5起事故时,说明有系统故障。 我们需要确保工作人员可以得到必需的支持,可以安全作业。”

曼尼托巴水电局将所有5座塔楼倒塌归因于人为错误。雷贝克对此表示异议,并表示将在给Hydro总裁的信中表达他的意见。

“我们不希望只被解释为人为错误,我们希望可以确保工人们是在安全环境中工作。”

在3月26日,曼尼托巴省温尼伯湖发生的倒塌事故中,水电局表示,支撑塔楼的四条钢缆中有两条从支撑处滑落。发生事故时工人不在场。

在该塔上工作的公司是以埃德蒙顿为基地的瓦拉德建筑公司,其总裁正在温尼伯与曼尼托巴省的官员会面,以解决事故提出的问题。

瓦尔德总裁亚当•布津斯基(Adam Budzinski)对CBC表示:“我们发现塔楼倒塌事故发生在夜间。 “我们在工地上有一个检查员,检查员一眼就看出将电线固定的部件未能正确安装。

“我们立即叫停整个项目,我们禁止所有员工不得接近或爬上塔楼,并且召来一个X射线队检查所有塔楼的支撑处,“布津斯基说。

他说,通过X射线检查发现另外6个套管上也都没有正确安装,“把项目叫停的决定非常正确。”

他表示,他的公司有良好的安全纪录。

“对于我们来说,这个项目最让人关注的问题就是电力线塔的倒塌,在过去两年里,我们实际上已经在5000个类似的电力线塔上作业,没有发生事故,所以这并不意味着整个行业是不安全的,”布津斯基说,“如果不能彻查事故,我们无法保证员工的安全。”

他同意曼尼托巴水电局的评估,认为事故是由人为错误造成的。

瓦拉德已经将工作转包给另一家公司。 布津斯基说,从事件中得到的一个教训是,瓦拉德在与分包商和供应商合作方面会更加小心。

在另外四个塔楼倒塌事故中,涉及3月15日和5月3日事件的公司是洛克斯泰德电力(Rokstad Power),涉及2月8日和5月2日事故的是福布斯兄弟公司(Forbes Brothers)。

福布斯兄弟公司也是本周在纽芬兰发生致命事故的公司。

福布斯兄弟公司2月8日在曼尼托巴省北部吉兰(Gillam)发生事故后,CBC获得了一份事件调查报告。报告说,锚索从塔上拆下一小时后,就坍塌了。工人们刚刚离开,塔就倒了。

该报告说,曼尼托巴水电局的工程师在事故发生前两天正在现场,但是,“这一结构的关切和局限性并没有得到有效的传达”,报告指出。

“曼尼托巴省和福布斯的操作都有不符合规定的地方,”报告说。

它还指出,福布斯兄弟公司已经确定了塔的一些零件的“拼接板”存在制造缺陷,以及一些金属件刚性不够。

曼尼托巴水电局则表示,2月8日塔楼坍塌事故中未发现钢铁质量或制造问题。

福布斯兄弟未接受CBC采访,而是建议记者采访水电局。

洛克斯泰德则没有回应采访要求。

举报 使用道具

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

2

关注

2

粉丝

7705

主题
精彩推荐
热门资讯
网友晒图
图文推荐

维权声明:本站有大量内容由网友产生,如果有内容涉及您的版权或隐私,请点击右下角举报,我们会立即回应和处理。
版权声明:本站也有大量原创,本站欢迎转发原创,但转发前请与本站取得书面合作协议。

Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2003-2020, WinnipegChinese.COM
GMT-5, 2024-11-16 18:39 , Processed in 0.022022 second(s), 28 queries .